تعتبر المصانع من أكثر الأماكن التي تعتمد على المولدات الكهربائية كوسيلة تشغيل رئيسية أو احتياطية، لذلك يجب تطبيق خطة صيانة دقيقة تضمن استمرارية التشغيل وتجنب الأعطال الطارئة.
تشمل الخطة ثلاث مستويات زمنية: يومية – شهرية – سنوية. 🔹 أولًا: الصيانة اليومية (قبل التشغيل وبعده) تهدف لمتابعة أداء المولد بشكل سريع قبل بداية أي وردية تشغيلية. المهمة الوصف الهدف فحص مستوى الزيت التأكد من مستوى زيت المحرك وتعبئته عند الحاجة منع احتكاك الأجزاء الداخلية فحص مياه التبريد التأكد من امتلاء الردياتير وخلوه من التسرب تجنب ارتفاع درجة الحرارة التحقق من ضغط الزيت مراقبة عداد الضغط أثناء التشغيل التأكد من سلامة مضخة الزيت فحص الوقود التأكد من نظافة الوقود وخلوه من الماء أو الشوائب منع انسداد الفلاتر فحص البطارية التأكد من جهد البطارية وسلامة التوصيلات ضمان سهولة التشغيل 🔹 ثانيًا: الصيانة الشهرية (وقائية مجدولة) يتم تنفيذها كل 250 إلى 300 ساعة تشغيل تقريبًا. ![]() المهمة الوصف الهدف تغيير زيت المحرك باستخدام النوع الموصى به من الشركة المصنعة الحفاظ على كفاءة التشحيم استبدال فلتر الزيت مع كل تغيير للزيت إزالة الشوائب المعدنية تنظيف فلتر الهواء أو تغييره حسب درجة الاتساخ تحسين احتراق الوقود فحص أحزمة التشغيل التأكد من شدّها وعدم تشققها ضمان تشغيل نظام التبريد والشحن فحص نظام العادم التأكد من عدم وجود تسريب أو انسداد تقليل الانبعاثات وحماية البيئة اختبار الأحمال تشغيل المولد على اأسعار مولدات الكهرباء في مصر حمل الكامل التأكد من استقرار الجهد والتردد 🔹 ثالثًا: الصيانة السنوية (شاملة / كبرى) تُنفذ عادة بعد 2000 إلى 3000 ساعة تشغيل أو مرة كل عام. المهمة الوصف الهدف تنظيف نظام الوقود بالكامل تفريغ الخزان وتنظيفه من الرواسب منع انسداد البخاخات فحص نظام التبريد غسيل الردياتير واستبدال سائل التبريد تقليل الحرارة الداخلية للمحرك اختبار alternator والمولد قياس الجهد والمقاومة الداخلية ضمان ثبات الأداء الكهربائي معايرة وحدات التحكم ضبط وحدة AVR ووحدة التحكم الإلكترونية تحسين دقة التردد والجهد استبدال جميع الفلاتر زيت – وقود – هواء – مياه الحفاظ على نقاء الأنظمة فحص شامل للكوابل والمفاتيح شدّ صيانة مولدات كوهلر وتنظيف الأطراف منع الشرر والانقطاعات المفاجئة ⚙️ نصائح إضافية لمديري المصانع ![]() سجل جميع عمليات الصيانة في دفتر متابعة أو نظام رقمي. استخدم فقط قطع غيار أصلية (مثل CAT – KOHLER – Baudouin). نفذ اختبار تشغيل أسبوعي بدون حمل لمدة 10 دقائق. لا تقم بتخزين الوقود لفترات طويلة دون إضافة مواد مانعة للرطوبة. |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لمولدات, المثالية, المصانع, الصيانة, الكهرباء, خطة, فى |
إعلانات |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الصيانة الوقائية لمولدات كوهلر | نصااار | التربية والتعليم | 0 | 09-30-2025 10:08 AM |
شركة المجموعة المثالية: الحلول الشاملة لخدمات الصيانة والتنظيف في جدة | كينج دمنهور | رياضيات × رياضيات | 0 | 08-30-2025 12:07 PM |
شركة المجموعة المثالية: الحلول الشاملة لخدمات الصيانة والتنظيف في جدة | كينج دمنهور | رياضيات × رياضيات | 0 | 08-23-2025 11:11 AM |
شركة المجموعة المثالية: لخدمات الصيانة والتنظيف في جدة | كينج دمنهور | رياضيات × رياضيات | 0 | 05-28-2025 12:58 PM |
شركة المجموعة المثالية: الريادة في خدمات الصيانة والتنظيف بجدة | كينج دمنهور | رياضيات × رياضيات | 0 | 04-24-2025 01:17 PM |