خطة الصيانة المثالية لمولدات الكهرباء في المصانع
تعتبر المصانع من أكثر الأماكن التي تعتمد على المولدات الكهربائية كوسيلة تشغيل رئيسية أو احتياطية، لذلك يجب تطبيق خطة صيانة دقيقة تضمن استمرارية التشغيل وتجنب الأعطال الطارئة.
تشمل الخطة ثلاث مستويات زمنية: يومية – شهرية – سنوية. 🔹 أولًا: الصيانة اليومية (قبل التشغيل وبعده) تهدف لمتابعة أداء المولد بشكل سريع قبل بداية أي وردية تشغيلية. المهمة الوصف الهدف فحص مستوى الزيت التأكد من مستوى زيت المحرك وتعبئته عند الحاجة منع احتكاك الأجزاء الداخلية فحص مياه التبريد التأكد من امتلاء الردياتير وخلوه من التسرب تجنب ارتفاع درجة الحرارة التحقق من ضغط الزيت مراقبة عداد الضغط أثناء التشغيل التأكد من سلامة مضخة الزيت فحص الوقود التأكد من نظافة الوقود وخلوه من الماء أو الشوائب منع انسداد الفلاتر فحص البطارية التأكد من جهد البطارية وسلامة التوصيلات ضمان سهولة التشغيل 🔹 ثانيًا: الصيانة الشهرية (وقائية مجدولة) يتم تنفيذها كل 250 إلى 300 ساعة تشغيل تقريبًا. https://arabic.brushlessacgenerator....t_190_454v.jpg المهمة الوصف الهدف تغيير زيت المحرك باستخدام النوع الموصى به من الشركة المصنعة الحفاظ على كفاءة التشحيم استبدال فلتر الزيت مع كل تغيير للزيت إزالة الشوائب المعدنية تنظيف فلتر الهواء أو تغييره حسب درجة الاتساخ تحسين احتراق الوقود فحص أحزمة التشغيل التأكد من شدّها وعدم تشققها ضمان تشغيل نظام التبريد والشحن فحص نظام العادم التأكد من عدم وجود تسريب أو انسداد تقليل الانبعاثات وحماية البيئة اختبار الأحمال تشغيل المولد على اأسعار مولدات الكهرباء في مصر حمل الكامل التأكد من استقرار الجهد والتردد 🔹 ثالثًا: الصيانة السنوية (شاملة / كبرى) تُنفذ عادة بعد 2000 إلى 3000 ساعة تشغيل أو مرة كل عام. المهمة الوصف الهدف تنظيف نظام الوقود بالكامل تفريغ الخزان وتنظيفه من الرواسب منع انسداد البخاخات فحص نظام التبريد غسيل الردياتير واستبدال سائل التبريد تقليل الحرارة الداخلية للمحرك اختبار alternator والمولد قياس الجهد والمقاومة الداخلية ضمان ثبات الأداء الكهربائي معايرة وحدات التحكم ضبط وحدة AVR ووحدة التحكم الإلكترونية تحسين دقة التردد والجهد استبدال جميع الفلاتر زيت – وقود – هواء – مياه الحفاظ على نقاء الأنظمة فحص شامل للكوابل والمفاتيح شدّ صيانة مولدات كوهلر وتنظيف الأطراف منع الشرر والانقطاعات المفاجئة ⚙️ نصائح إضافية لمديري المصانع https://zaaednews.com/wp-content/upl...ages-1-29.jpeg سجل جميع عمليات الصيانة في دفتر متابعة أو نظام رقمي. استخدم فقط قطع غيار أصلية (مثل CAT – KOHLER – Baudouin). نفذ اختبار تشغيل أسبوعي بدون حمل لمدة 10 دقائق. لا تقم بتخزين الوقود لفترات طويلة دون إضافة مواد مانعة للرطوبة. |
الساعة الآن 05:46 PM |
جميع الحقوق محفوظة للمنتدي
لا اله الا الله محمد رسول الله