أسعار مولدات الكهرباء في مصر
 
تعتمد هذه الصيانة على مراقبة حالة المولد وتحليل البيانات لتوقع الأعطال المحتملة قبل أن تتسبب في توقف المولد عن العمل. وهي النوع الأكثر تطوراً.
https://img.linemedia.com/img/s/spar...4229736800.jpg
أمثلة على إجراءات الصيانة التنبؤية:

تحليل الاهتزازات: استخدام أجهزة متخصصة لقياس وتحليل الاهتزازات في المحرك والمولد. أي تغيير غير طبيعي قد يشير إلى مشكلة وشيكة في المحامل (Bearings).

تحليل الزيت: أخذ عينات من زيت المحرك بانتظام وتحليلها معملياً للكشف عن وجود جزيئات معدنية (تآكل)، أو ماء، أو وقود. هذا يكشف عن مشاكل مبكرة في المحرك أو أسعار مولدات الكهرباء في مصر الداخلية.
https://img.linemedia.com/img/s/spar...0165320200.jpg
المراقبة الحرارية: استخدام كاميرات حرارية للكشف عن ارتفاع درجة حرارة غير طبيعي في نقاط معينة (مثل التوصيلات الكهربائية أو لفائف المولد)، مما يدل على مقاومة عالية أو حمل زائد.

أنظمة المراقبة عن بعد (Remote Monitoring): استخدام قطع غيار مولدات CAT وبرمجيات لمراقبة معايير التشغيل (الحرارة، الضغط، الجهد، التردد) في الوقت الفعلي والتنبيه في حال خروجها عن النطاق الآمن.

أهم بنود الصيانة الدورية
الفترة أعمال الصيانة
يوميًا - فحص مستوى الزيت والديزل/الغاز.
- التأكد من عدم وجود تسريب زيت أو وقود أو مياه.
- فحص لوحة التحكم والتنبيهات.
أسبوعيًا - تشغيل المولد “Test Run” لمدة 10–15 دقيقة.
- فحص البطارية وشحنها.
- فحص مستوى مياه التبريد.
شهريًا - اختبار ATS (لوحة التحويل الأوتوماتيكي).
- تنظيف الفلاتر الهوائية.
- فحص كابلات التوصيل.
كل 250 ساعة - تغيير فلتر الزيت + زيت المحرك.
- فحص فلتر الوقود وتنظيفه أو تغييره.
كل 500 ساعة - تغيير فلتر الوقود.
- فحص شمعات التسخين (Glow plugs) أو الإشعال.
- فحص مروحة التبريد والأحزمة.
كل 1000 ساعة - تغيير فلتر الهواء.
- اختبار مضخة المياه.
- فحص الشاحن التوربيني (Turbo).
كل 2000 ساعة - صيانة شاملة لنظام الحقن.
- اختبار العادم والتنظيف.
- معايرة لوحة التحكم.
كل 10,000 ساعة أو أكثر - عمل عمرة كاملة للمحرك (تغيير حلقات المكبس، المحامل، بطانات الأسطوانات، إلخ).


ملخص:

لضمان أعلى كفاءة وأطول عمر للمولد، يجب دمج الصيانة الوقائية المنتظمة كأولوية، مع الاستعداد لأداء الصيانة التصحيحية عند الضرورة. أما الصيانة التنبؤية فهي إضافة ممتازة للمولدات الحرجة في العمليات التي لا تحتمل التوقف.